现有一日光灯照明支线,支线上共接有10盏双管日光灯(2*36W),是否可用C45N-6A/1P还是C45N-10A/1P。(请说明原因)计算电流:10*2*36*1.2/220=3.93A计算负荷表示代号:书本上表示:Pc Pj 图纸上表示:Pjx Pjs到底谁对谁错为什么?以上两问题请高手指点!
现有一日光灯照明支线,支线上共接有10盏双管日光灯(2*36W),是否可用C45N-6A/1P还是C45N-10A/1P。(请说明原因)
计算电流:10*2*36*1.2/220=3.93A
计算负荷表示代号:
书本上表示:Pc Pj
图纸上表示:Pjx Pjs
到底谁对谁错为什么?
以上两问题请高手指点!
2楼
计算电流应考虑功率因数,选10A。你说的书本是哪个书本,看设计手册。
回复
3楼
建议选10/1P,理由是10A的比6A的便宜,而且有余量,符合规范要求,6A的安全性并无优势.
计算负荷表示代号应为Pc,这是国标,Pjs是原有的习惯写法,严格说是错误的,但绝大部分人都在用,
回复
4楼
楼主不计算日光灯的功率因数吗,若不补偿的话功率因数只有0.6左右,电流就8、9A啦,何必那么抠门呢,我门一般选择2.5线,16A开关
回复
5楼
用16A的吧.C45N是淘汰产品吧
回复
6楼
书本是指《建筑电气技术基础》
回复
7楼
10A 最简单原因便宜 好买
回复
8楼
16a好
回复
9楼
若功率因数取0.6,则(10*2*36*1.2)/(220*0.6)=6.55A,也不超过10A,用16A能起到保护吗?可能是干线开关断开了,而支线开关还没断呢?
顺便说明一下我是建设单位的,不是搞设计的,平时喜欢到坛子里看看,下载了不少图纸,有空时喜欢研究研究,但总感觉许多相同条件时不同的人设计的都不样,例如计算电流都是27A(动力),有的选择40A断路器开关配10MM2线,有的选择60A断路器开关配35MM2线,能否统一呢?为什么呢?领导经常要求我将设计图纸上的线降一级,这样可以吗?还有我通常是按照计算电流*1.2,然后查表配电线和断路器的(断路器额定电流大于或等于电线允许载流量),不知可否?
回复
10楼
路过,楼上说的应该可以,但是统一比较困难,每个地区有每个地区的习惯做法。
回复
11楼
10A的好象比16A的还要贵一些
回复