屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!
屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?
但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!
即使上人屋面 哪么这个活荷载究竟该如何理解呢?期待各位专业认识帮我解答一下,谢谢
42楼
50kg/m2抑或是200kg/m2都是满铺的荷载。
一个人上去就像个集中力,不可以用人脚底的压强来换算。
如果这么换算,那么开汽车的道路、桥梁、楼板上的压强就是轮子着地的压强,那得有多大呀?!
回复
43楼
进来之后看了大家的回答,学到了很多东西~~~~谢谢!
回复
44楼
LZ不懂均布荷载和集中荷载这两个概念么 问这个问题 :L :L :L
回复
45楼
对于荷载规范还真是没有看的很仔细过,也许只有这样的问题,才能更人明白规范中的有些内容是怎么用的!我是觉得受益了,楼主加油!!:handshake
回复
46楼
看完了所有的回复,我觉得都没有说到点子上,楼主之所以有这个疑问,是对荷载和荷载效应以及构件抗力等3个概念没搞清楚。回到这三个概念看一下,应该就能明白这个问题了。所谓荷载,就是指外力,它分集中和均布荷载,而荷载效应,就是所谓的弯矩、剪力等“由荷载引起的,结构的‘内力’”,对于一个构件来说,构件的抗力都是指构件自身抵抗自身内力等“荷载效应”的能力,因此,设计一个构件,都是看这个构件能抵抗多少弯矩,多少剪力等“荷载效应”。
看到这里,应该就能明白了,对于这个问题,无论荷载是集中力还是均布荷载,无论压强是多少,衡量这块板能否承受这个荷载,都是看能否承受由这个荷载产生的“荷载效应”来判断的,而不是直接看荷载来判断这块板能否承受这个荷载。这是因为,所有形式的荷载,都是通过某个构件整体的内力分配来抵抗的,所以不能孤立的看某个平方米的板能否承受某外力。也就是说,无论是均布还是集中力,板抗弯能力都要先计算出弯矩才能进行比较,抗剪能力都要先计算出剪力才能进行比较。
回复
47楼
网易比钢结构论坛好,人多,新贴多!顶
回复
48楼
屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2为等效均布活荷,
'一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2'那是压强!其作用还是一个50公斤的集中力!
回复
49楼
这个帖子,发人深思,呵呵;其实可以这样理解:0.5KN/m2=灌满50mm的水
回复
50楼
还有一个要求80Kg集中力(检修荷载)
回复
51楼
沉寂了这么久了,顶起来让资深人士帮我解答一下,多谢:handshake :handshake
回复