屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!
屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?
但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!
即使上人屋面 哪么这个活荷载究竟该如何理解呢?期待各位专业认识帮我解答一下,谢谢
22楼
楼主多看看结构方面的常规资料就不会有这种疑问了,问这个问题说明楼主对于结构方面的一些基本知识还须有加强,多看看就不会有疑问了。你知道一个人站在屋面上的时候,都产生哪些内力,力是怎麽传递出去的吧?知道外力如何在结构中产生内力,内力的传递方式和规律,这问题就简单了。
回复
23楼
屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2是说所有的板面上荷载都是0.5KN/m2的情况,集中力的情况下是会被分掉的,专业解释方面楼上的讲得很明白了
回复
24楼
人站在板上,按道理应计算板的受弯,受剪及板的局部承压三项,只不受剪和局压都不大,一般不计算罢了,如果是要降直升机的板,那就不一样了
回复
25楼
这个问题提得太好了,我以前也有这样的疑问,就是没有明确地提出来,到现在可能有点明白,整个屋面都是0.5KN每平方米,这样加起来也相当不小了,计算屋面梁是绝对安全的,至于局部屋面板,如果算出来小了,按构造配筋也是不会有危险的
回复
26楼
哈哈,回20楼,我不是做结构,而是有疑问,要问清楚,我问一些做结构的,他们对这个也不太了解,所以我要弄清楚
另外多谢楼上各位朋友的解答,我已经有些明白了,多谢
[
本帖最后由 meng_2002_md 于 2009-5-10 10:58 编辑 ]
回复
27楼
这个问题不错,偶也是刚做设计的,很多东西也还没理解透,看了楼上的解释,学到不少知识呢
回复
28楼
在板的计算中也有要考虑集中力的
回复
29楼
屋面板计算时按整块板活载0.5计算抗弯,楼主说的站一个人,也就是局部有一个集中荷载,等效成均布荷载后,荷载就比 0.5小多了,抗弯当然没问题了,至于局部受压,对板而言,也就是个抗冲切得问题,对一般板而言,0.5Kn的荷载是小意思了。
回复
30楼
回楼上,看了你说的后,我就觉得我的理解没错,现在还有一个疑惑,就是你说的楼板抗冲切能力没有一个具体的数字,这方面的资料我还没找到,希望有知道的朋友帮忙指导一下
回复
31楼
是等效荷载楼主理解有误。。但是精神不错
回复