屋面荷载是这样理解的吗?
meng_2002_md
2009年05月02日 18:31:16
只看楼主

屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!

屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?

但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!

即使上人屋面 哪么这个活荷载究竟该如何理解呢?期待各位专业认识帮我解答一下,谢谢
免费打赏
lstina10404
2009年05月04日 15:56:51
12楼
还有,
“按楼板内弯矩等效的原则,将实际荷载换算为等效均布荷载。”
具体见:《建筑结构荷载规范》GB 50009--2001(2006 年版) 条文说明4.1.1
回复
zss1978
2009年05月04日 18:18:39
13楼
屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2是说所有的板面上荷载都是0.5KN/m2的情况,集中力的情况下是会被分掉的,专业解释方面楼上的讲得很明白了
回复
meng_2002_md
2009年05月04日 18:21:59
14楼

这么说,是不是可以这样理解,集中荷载即使再小的作用面积,也可以换算成均布荷载!

那么,要换算成均布荷载,他的面积该取多少呢?取整个楼面的面积吗?
回复
lstina10404
2009年05月05日 10:01:36
15楼
不知道你有没有看“《建筑结构荷载规范》GB 50009--2001(2006 年版) 附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法。”这里的等效均布活荷载qe,我认为就是相对于局部荷载作用的板的面积。
回复
gps_red
2009年05月06日 13:58:48
16楼
哈哈,我以前也有这个疑问,0.5KN/m2其实更主要是针对主体结构计算的,可以算出梁柱基础的数据.至于屋面结构本身能受多大的力,还得看三明治板板质量吧,我也不懂.估计设计院也没人算过,屋面受多大集中力屋面板回塌.
回复
wkqdx
2009年05月06日 22:18:45
17楼
这个问题提的好,我平时也有这样子的疑惑,看了楼上的解释,我又下了荷载规范看了下。终于有点儿明白了。
网易这个平台开的真好。从这儿,我真的学到了很多的东东。
回复
superhornets
2009年05月07日 11:32:52
18楼
混凝土抗压强度标准值C20:13.4N/mm2,换算后13400KN/m2,远大于12.5KN/m2,所以不会压塌
回复
meng_2002_md
2009年05月07日 12:53:48
19楼

我觉得应该是抗弯矩,不仅仅是抗压吧,各位说说吧
如果是抗弯矩,应该是多少呢?
回复
zss1978
2009年05月07日 13:21:20
20楼


楼主怎么又是你,难道你现在做结构,不是吧。。。
回复
sueweid
2009年05月07日 22:58:11
21楼
规范给出的楼面荷载是经过数理统计后,结构计算的荷载代表值,注意是用于结构计算,而非实际的受力状况,你说的情况是一个压强问题或者叫集中力,不过你用混凝土规范中的局部承压验算,楼板肯定安全。