我这里有一台200KVA的变压器,在低压侧没有任何设备用电(包括电容)怎么高压计量电表还是在计量无功啊?好像还计量得很快,这是怎么回事?无功是根据什么计量的,是不是我这里存在什么问题啊?请高人指点!
我这里有一台200KVA的变压器,在低压侧没有任何设备用电(包括电容)怎么高压计量电表还是在计量无功啊?好像还计量得很快,这是怎么回事?无功是根据什么计量的,是不是我这里存在什么问题啊?请高人指点!
2楼
别忘了变压器是有空载电流的,它主要是无功分量。
回复
3楼
变压器本身有空载损耗,(有功和无功)
回复
4楼
变压器空载运行时,它的功率因数最低!所以无功表转的很快。
回复
5楼
没有负载时变压器就是用电器了,变压器本身有空载损耗.
回复
6楼
如果无功比负载时计量的“快”就不正常了。
回复
7楼
以S7--200KVA变压器为例:
空载时每月(720小时)有功变损为389KWh,无功变损为3024KVarh。
满载时每月(720小时)有功变损为9202KWh,无功变损为23760KVarh。
(以上为最大值)。