消防立管在变电房角落可以吗?
tang123
tang123 Lv.4
2005年05月08日 16:44:58
只看楼主

如题,规范是规定变配电房不能有水管穿过,像这种情况下立管放在角落里可以不?

如题,规范是规定变配电房不能有水管穿过,像这种情况下立管放在角落里可以不?

1115542170871.jpg

免费打赏
applan
2005年05月08日 16:54:50
2楼
立管应该可以的。
不行就砌个砖墙,就做成管道井了。
回复
果汁
2005年05月08日 17:11:36
3楼
不要吧,万一在穿越楼板的地方做的不好,渗水了咋办?
回复
yaaaa
2005年05月09日 23:07:11
4楼
千万不要这么做,会被骂S的.
规范有规定,管道不能穿过变电房.......
回复
wangganghand
2005年05月10日 08:31:23
5楼
不可以,做一个管井。还要加防水的施工。
回复
tang123
2005年05月10日 08:59:24
6楼
不通过变电房了,立管移动到别处
回复
撒了个旦
2005年05月10日 09:48:23
7楼
立管加防水套管
回复
lily.su
2005年05月10日 10:54:34
8楼
同意4楼的
回复
wx8001
2005年05月10日 11:12:15
9楼
不要
回复
lgns-2000
2005年05月10日 11:47:39
10楼
根据《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003

3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。
回复
alixmin
2005年05月10日 15:14:34
11楼
砖砌将其包掉,并+做防水处理,个人感觉是可以的
回复

相关推荐