要不要消防水池室外取水口?
fixer
fixer Lv.5
2005年05月08日 14:20:36
只看楼主

消防水池贮满室内所有消防水量,不贮室外消防水量,需要设室外取水口吗?若不需要,水泵接合器的供水从何处来?室外消火栓是供室外消防用水的。

消防水池贮满室内所有消防水量,不贮室外消防水量,需要设室外取水口吗?
若不需要,水泵接合器的供水从何处来?室外消火栓是供室外消防用水的。
免费打赏
icebergchao
2005年05月08日 15:10:36
2楼
消防水池设置消防车取水口是由于小区(或厂区)内消防或给水环网的水量无法达到消防时所需要的流量而用消防车直接从消防水池中取水来满足消防要求。
所以首先要考虑火灾时你的流量是否满足消防设计,如果满足则没有设置的必要。
从本人做过的设计来看,一般要求设置消防车取水口的情况都是在小区环状给水管网与市政只有一路供水的情况下,才进行了设置
回复
gygg
2005年05月08日 16:52:38
3楼
如果消防水池仅储存的室内消防水量,室外管网水量和水压可以满足室外消防给水,消防水池可不设取水口,如果消防水池存储的是室内和室外消防水量,则需设取水口。
回复
applan
2005年05月08日 17:05:32
4楼


2、3楼已经明确了要不要设取水口了。
水泵接合器的供水是通过消防车经室外消火栓或者自带水来实现。
室外消火栓是给消防车用的。
回复
malong_555
2005年05月08日 17:07:34
5楼
水泵接合器的作用是在火灾发生时,由于火灾延续时间较长,导致消防水池的水量不够,这时,就由消防车向室内消防管网供水.消防车和管网的连接装置叫做水泵接合器.
回复

相关推荐

APP内打开