YY与DY变压器可以混用吗?
razor
razor Lv.2
2005年05月08日 08:54:17
来自于变压器
只看楼主

我在做一个老厂改造项目:原来老厂的变压器都是YY接线的. 请问是否可以在新的系统使用DY接线的变压器?新老系统的高压来自同一个6kv母线, 低压没有联系.

我在做一个老厂改造项目:原来老厂的变压器都是YY接线的. 请问是否可以在新的系统使用DY接线的变压器?
新老系统的高压来自同一个6kv母线, 低压没有联系.
免费打赏
guofu7033
2005年05月08日 11:51:34
2楼


可以。
回复
m_1983
2005年05月08日 12:37:16
3楼
Δ/Y接法变压器可抵消三次谐波,现在都采用Δ/Y接线的变压器。如需要并列运行,就要符合并列运行的条件,两台变压器的接线组别必须相同。
回复
zhoushu8
2005年05月08日 13:05:00
4楼
低压没有联系. 那井水不犯河水,当然没问题
回复
razor
2005年05月08日 13:41:26
5楼
DYn11的好处我也知道,并列运行不能混用规范上用,这个我也知道. 对6kV的影响呢?没影响吗?
回复
jiu
2005年05月08日 14:08:46
6楼
对6KV会有什么影响啊?
回复
chengyongkft
2005年05月08日 18:43:56
7楼
没有影响,我们这里有个矿务局,自备电厂就是6KV,常用变压器都是用10KV改的.(高压原星接改为角接.)