按基本公式F=Q/KBΔt一次网温度110-70 温差40度,二次网95-70温差25度Δt=(40-25)/ln(40/25)=15/0.47=53Q=54KW,按动力常用数据手册上的概略数值K=2900——4600之间(板式),B=0.8,那么算出的数据是0.28-0.43之间[ 本帖最后由 xuliangpp 于 2009-5-1 10:04 编辑 ]
按基本公式F=Q/KBΔt
一次网温度110-70 温差40度,二次网95-70温差25度
Δt=(40-25)/ln(40/25)=15/0.47=53
Q=54KW,按动力常用数据手册上的概略数值K=2900——4600之间(板式),
B=0.8,那么算出的数据是0.28-0.43之间
[
本帖最后由 xuliangpp 于 2009-5-1 10:04 编辑 ]
2楼
谁看看我的补偿器计算有没有问题
(2)wrong, Δt=(40-25)/ln(40/25)=15/0.47=53
回复
3楼
对不起,打错了,是换热器,你说的错误在哪?具体解释一下,最好用母语.
回复
4楼
温差的确算错了,这个参数需要略加修改,110/70 94/69,可能温差应该只有6度左右,一般小口径换热器流动好,传热系数可以高取
回复
5楼
温度参数的确有问题,一二次回水温度不能相等,相等无法传热,相差应该在5度以上.计算方法也有问题.如果是换热器是逆流的,大温差应该是一二次供水温差,小温差是一二次回水温差.
回复
6楼
能说一下 各个符号具体代表什么吗? 要算换热器的什么?学习一下!
回复