关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号
关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号
12楼
不是高手进来学哈子:lol
回复
13楼
各厂有自己的标准吧,都应该遵守国标
回复
14楼
内部断路器、开关、端子之间连线根据开关容量选择线径,外部连线根据线路长度而定,由于压降影响一般大一级,我一直都是这样选的
回复
15楼
不清楚,有这样的标准吗?
回复
16楼
一个小问题不清楚,我想弄清楚,高手请进
关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号
回复
17楼
看哈GB7251.1附录一,上面有。
回复
18楼
交流柜配电最低标准为GB7251。1-05一般为不小于2。5,但有些地区要求不低于4平方或6平方。
回复