一个小问题不清楚,我想弄清楚,高手请进
s13683529017
2009年04月29日 17:17:02
只看楼主

关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号

关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号
免费打赏
singhi
2009年04月29日 19:46:39
2楼
根据载流量来选的
回复
chang57124
2009年04月30日 00:21:24
3楼
恩。。。都是这样算的。。但好象工地的不一样,一般大一两个等级
回复
cyb7311
2009年04月30日 10:14:26
4楼
配电箱内部满足开关要求就可以了,外部的线需要大一、二级,和线长、附设条件有关
回复
成套毛毛
2009年04月30日 11:10:03
5楼
好象有,忘了,应该是不小于2.5平方的。
回复
2csz
2009年04月30日 11:16:03
6楼
不是高手,进来学习的
回复
mwf78
2009年04月30日 11:21:35
7楼
一个小问题不清楚,我想弄清楚,高手请进
关于配电箱,柜内一次线的最小线径各种标准中有明确规定吗,比如配电箱内的一次配线必须大于4平方毫米。要是有请告诉下标准号
GB7251.1 GB7251.3:handshake
回复
ashun66
2009年04月30日 15:37:15
8楼
一次线好像没有规定,二次控制线有规定的1.5
回复
qq390294557
2010年08月30日 18:42:34
9楼
配电箱内部满足开关要求就可以了
回复
y8329659
2010年09月01日 15:47:54
10楼
从未系统的看过标准。。。
回复
rmw80
2010年09月01日 15:50:41
11楼
二次线不小于1.5,
一次线不小于2.5:victory: