施工中的一个问题~~
dairongzhen
2005年05月07日 16:16:58
来自于照明工程
只看楼主

照明管如果采用的是黑铁管~~请问用何种方式做跨接接地~!此地点不方便使用圆钢跨接~!

照明管如果采用的是黑铁管~~
请问用何种方式做跨接接地~!
此地点不方便使用圆钢跨接~!
免费打赏
大胡子
2005年05月07日 16:24:16
2楼
可以用专用接地卡跨接,两接地卡之间连接不小于4平方铜芯软导线。
回复
dairongzhen
2005年05月08日 18:00:38
3楼
专用接地卡?是叫什么名字啊?~
大虾能不能说清楚点`帮忙了~~
回复
kokohuang
2005年05月08日 23:21:34
4楼
照明管如果采用的是黑铁管~~?????
这是什么意思?
回复

相关推荐

APP内打开