求高手分析冷库降温慢问题,谢谢
szwzk
szwzk Lv.2
2009年04月27日 09:36:35
来自于制冷技术
只看楼主

请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'( 冷库情况:一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多,

请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'(
冷库情况:
一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。[ 本帖最后由 szwzk 于 2009-4-27 19:41 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2009年05月05日 06:06:31
12楼
是不是存在蒸发器积油过多?系统存在轻度冰堵现象?
回复
szwzk
2009年05月05日 22:02:44
13楼
一个月前有个老师傅来看了,也说可能是有点冰堵,那个时候油分也有问题,老跑油,后来我就把油分换了,回油整常了,我又用氮气吹系统,换冷冻油,R22也全部换新的,开了一个月了,还是老样子,(回气太低。低温时降温很慢-21以后)一个月期间我也换过几次过滤器的硅胶,但没发现有变色的现象。荣昌老师说的蒸发器积油过多是在蒸发器的哪个部位,分析下我这个系统会不会,会的话要怎么排油?硅胶不变色系统还有水份吗?该怎么处理?
回复
荣昌制冷
2009年05月06日 06:18:26
14楼
积油过多一般会在蒸发器的末端,或弯角较低处,总之“死角”处。
回复
bosky02
2009年05月06日 14:46:51
15楼
正常来说,在蒸发器末端都要设置一段坡管和上升立管,积油过多时会形成油柱被排掉啊?应该在这方面不会有问题吧?? 不知在出蒸发器时的管路是如何设置的?
回复
hehualong77
2009年05月15日 08:28:55
16楼
大家好,我是做制冷配件的,如果有用到的地方请多多关照, http://china.alibaba.com/company/offerlist/hehualong77.html可以去看看我们的 产品,
回复
jklydr
2009年05月15日 11:25:34
17楼
问题出在蒸发器,选个好的蒸发器换上就可以了。片厚要大。
回复
gh1233
2009年05月30日 11:17:44
18楼
起初以为是蒸发器面积不够所致,但这句话:“-20度时0.07MPa冷风机那最后一排管还是起霜不好,但压机那又起霜很好”又不是这个意思。而句话似乎说:两头制冷现象明显,而中间差的意思。而这种现象有吗?
回复
wangyiyanjiu
2009年08月21日 14:36:51
19楼
还是冷风机有问题,条膨胀阀没有用,换掉;机组是水冷的吧
回复
zdbbaby
2009年08月21日 23:14:53
20楼
没计算过,你压机拼命增大,蒸发器太小了
回复
cqrczwq
2009年08月24日 15:54:25
21楼
用R22制冷剂能库温达到-28℃吗?
当库温在-20℃时,请问蒸发器的换热能力有多大?
回复