求高手分析冷库降温慢问题,谢谢
szwzk
szwzk Lv.2
2009年04月27日 09:36:35
来自于制冷技术
只看楼主

请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'( 冷库情况:一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度,然后再开机也拉不下了。二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的冷凝器(功率11KW).配 DD80的冷风机(制冷量13200W),配5冷吨的斯波兰膨胀阀FVE-5-C,R22冷媒。管路10米,供液管是16。回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好,电机起霜,高压1.18MPa,低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外一台是15匹三洋机,配15匹冷凝器,配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C膨胀阀,R22系统。管路5米,35回气管,16供液管,回气很好,电机那起霜,我调小了2圈膨胀阀后,高压1.22MPa,低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度。水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉,压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa。两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好),开机10几个钟霜都不是很多,

请荣昌老师,北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'(
冷库情况:
一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度,库是冻的雪糕,货进库时大概-15度,进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度。[ 本帖最后由 szwzk 于 2009-4-27 19:41 编辑 ]
免费打赏
flyhjl
2009年04月27日 11:09:34
2楼
我已经跟北冰洋说过了,他说有空会过来看看,其实我也想听听他的高见
冷库我没有实际经验,但你这里面有几个问题我纳闷
1、我不知道是你搞错了还是怎么会事,7.5匹的压缩机怎么蒸发器只有13.2KW,而冷凝器更是奇怪的比蒸发器还要小,只有11KW。另外一台15匹的压缩机,也是一样,两器配的太离谱。
2、你理想温度是-28度,蒸发温度大约在-36度,用R22作为制冷剂本身就有问题。
3、正常情况下,低压应该在0.12左右。
试想,如果你冷风机的出风温度只有-24度,那怎么可能会打到理想温度呢?
个人愚见

[ 本帖最后由 flyhjl 于 2009-4-27 11:11 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2009年04月27日 15:00:05
3楼
其它问题我先不作过细的分析,就面上的问题提出我的看法:
1、首先,这两台(套)机组的供液管上都分别装设有电磁阀吧,停机后,电磁阀关闭,切断供液。如果电磁阀的关闭性能好,此后高低压间的压力平衡只有通过压缩机的气阀倒压了,但如果压缩机的气阀关闭性能也很好的话,压力要平衡就很难了。相反,假如供液电磁阀存在泄漏,或压缩机的气阀密封性差,高低压压力的平衡就会很快,泄漏或密封性越差,压力平衡得就越快。
2、库温-18度,此时的蒸发温度约为-23度,查R22的《热力性质表》,-23度时的相对应压力是0.123MPa表压力。而你的开利机低压只有0.07(单位没有),三洋机低压在0.06到0.09间(也无压力单位)。低压与0.123MPa表压相差悬殊,制冷怎么会快?温度怎能下得去?霜怎么会结得好?
回复
szwzk
2009年04月27日 19:59:55
4楼
荣昌老师,我也知道回气压力低了,但问题是找不到合适的办法解决,因为当我调大一点点膨胀阀,压力只升一点点时,压缩机回气又起霜太多了,最多的一次都快到气缸了,荣昌老师同各位高手能教下学生最好的解决方法吗?
回复
荣昌制冷
2009年04月28日 06:46:37
5楼
如果是4楼说的情况,可能系统中的制冷工质加得过多。
调整膨胀阀,必须很仔细细心耐心才行。越接近后期的调定压力时,调的幅度越小(细),阀杆调的幅度从1/4圈到1/8圈,就那么旋一点,低压都会有反应的。每调一次必须等待10~15分钟的压力反应时间,不能操之过急,否则会越调越乱。
回复
szwzk
2009年04月28日 21:03:47
6楼
荣昌老师您好,我调了膨胀阀后,压力有变化,但很小,低压都是在0.07MPa左右。但不管压机回霜大也好,小也好,冷风机最后一排,也就是各分液管的最后一到两条管都不会起霜,是因为供液不足吗?但供液不足压机起霜很严重又从何解释?有人说膨胀阀配小了,85DJ冷风机配5冷吨阀,低温工况是否合适?如果5冷吨不行配到8冷吨行不行?配到8冷吨会不会又供液太多,引起湿冲程呢?
回复
荣昌制冷
2009年04月29日 06:55:39
7楼
就是啊,现在就出现矛盾了,低压又显得低,需要调大,而压缩机又结霜受不了,再加大膨胀阀压缩机不是更糟糕了吗?
是不是压缩机配得过大?是不是蒸发器与压缩机的落差过大?是不是回气没有气分?
回复
szwzk
2009年04月29日 14:07:21
8楼
压缩机和蒸发器的落差只有2米。至于是不是压缩机配大了我也不是很懂,但有一点是,压缩机开始是7.5的,又换了10匹,现在又换了15匹,。中间的状况都差不多,系统没有加气分,因为我们这边为了少成本,系统都没加,但别的系统都没出现这种情况,很郁闷,不知是哪个环节出了问题,调膨胀阀好现低压和高压的变化很小,最明显的还是在压机那起霜最明显。高手多帮忙分析下,谢谢了!
回复
荣昌制冷
2009年04月29日 16:54:06
9楼
就是了,压缩机加得那么大(增加了一倍的制冷量),又没有气分,可能原因就是它了。
回复
szwzk
2009年04月29日 17:15:43
10楼
荣昌老师说是没气分问题,但我压机在7.5匹时,10匹时情况也是一样,15机时刚换上去的(以为制冷量不够才换的)以前也是调大过冷,低压压力低。
回复
szwzk
2009年05月05日 00:41:22
11楼
现在降温效果好点了,也不知怎么好的,停机20个钟后库温-10.开机20分钟能打到-20度。30分钟能打到-21度,但往后就很难降下来了再开3个钟也不能打到-24,回气压力还是很低,-20度时0.07MPa冷风机那最后一排管还是起霜不好,但压机那又起霜很好,各位老师能不能分析下回气压力为什么会低吗?还有为什么我的机拉低温就拉不下了,高温段又挺好的。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开