排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准
wp1201
wp1201 Lv.3
2009年04月24日 14:55:08
来自于通风排烟
只看楼主

排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准防火规范:9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。 范:5.4.5条,第2条:排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20M,当水平距离不足20M,排风口必须高出进风口,并不得小于6M 这两条规定以哪个为准? 虽说一个是消防排烟的,一个是事故通风的,但消防是不是也可以视为事故呢,这样两个规范不是矛盾吗?

排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准
防火规范:9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。
<采暖通风与空气调节设计规> 范:5.4.5条,第2条:排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20M,当水平距离不足20M,排风口必须高出进风口,并不得小于6M
这两条规定以哪个为准?
虽说一个是消防排烟的,一个是事故通风的,但消防是不是也可以视为事故呢,这样两个规范不是矛盾吗?
免费打赏
suwin
2016年02月18日 10:03:04
22楼
一般通风,民规6.3.1第二条的条文解释:进风口宜低于排风口3m,水平设置时,宜不同方向设置,且水平距离不宜小于10米
回复
唐元宋明清
2016年03月04日 15:38:47
23楼

过路的来学习学习
回复
明太祖
2016年03月07日 22:13:10
24楼
w13298320220 发表于 2013-7-3 10:32 2 是事故通风的要求好资料!好人一生平安!
回复
断的风筝线
2016年03月08日 09:10:06
25楼
不论是不是一种情况,单从两组数据来说,这也并没有矛盾,都是进风低排风高...
只要达到第二组数据的要求就一定满足第一组数据的要求了
两处措辞级别也不同,第一组是“宜/不宜”,第二组是“不应/不得”
这说明事故通风比消防排烟级别更高:事故通风应该是包含了机房工质泄露等事故性情况,消防排烟主要是排燃烧烟气,具体意义我没研究这俩规范的说明,仅作参考..
回复
qiununutra
2016年04月21日 09:41:40
26楼
以上说法均正确,排烟情况和一般机械通风一样,事故通风和机动停车场机械进排风的要求一样
回复
rly890830
2016年09月05日 15:46:58
27楼
kf-6686246 发表于 2013-7-4 12:14 技术措施上是水平10m、高差3m。技术手册写的只有事故排风吧,而且是20m,6m
回复
rly890830
2016年09月05日 16:47:30
28楼
suwin 发表于 2016-2-18 10:03 一般通风,民规6.3.1第二条的条文解释:进风口宜低于排风口3m,水平设置时,宜不同方向设置,且水平距离不宜 …谢谢,找了好久了啊
回复
qq_1477273750364
2016年11月28日 15:29:40
29楼
学习,学习
回复
适可而止的骄傲
2017年07月15日 09:39:18
30楼
来学习的,但还是一脸懵。
回复
abc51234
2017年08月01日 13:22:36
31楼
消防当然不能视为事故!消防排烟排出去的是烟气,温度很高。事故排更多的是有害气体,温度不一定高,二者不能混为一谈!事故的排风口与进风口确有必要大一些!
回复

相关推荐

APP内打开