200KVA变压器 该怎么配值 补偿柜??
vvvv110
vvvv110 Lv.2
2009年04月24日 14:26:30
来自于变压器
只看楼主

200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???

200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???
免费打赏
一笑7806
2009年05月06日 09:15:43
22楼
我是成套厂的,我们一般按变压器容量的30%-40%配置无功补偿。
回复
wwgxs
2009年05月07日 14:09:34
23楼
看你负载的情况啊 一般估算按照变压器容量的 百分25---35%啊 具体几路补偿啊 那就按照你预算的 成本来做啊 做的路数越多,补偿的就越精细啊。反之则不然啊
回复
wbbdkai
2009年05月07日 14:35:00
24楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
aswangyi
2009年05月08日 14:00:23
25楼
没有负载,不能精准计算,可以大约估算一下,应该是最大视在电流的一半
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
这稿子很不错,你应该好好看看。
一般按变压器额定容量的30%选择就可以满足要求了。
回复
wwgxs
2009年05月09日 14:43:43
26楼
看你负载的情况啊 一般估算按照变压器容量的 百分25---35%啊 具体几路补偿啊 那就按照你预算的 成本来做啊 做的路数越多,补偿的就越精细啊。反之则不然啊
回复
sea--2004
2009年05月09日 21:42:49
27楼
学习中,现在正在做一个供配电的招标,基本都不懂,很需要这方面的资料,谢谢.
回复
xulinzhang1
2009年05月10日 06:49:19
28楼
看你负载的情况啊 一般估算按照变压器容量的 百分25---35%啊 具体几路补偿啊 那就按照你预算的 成本来做啊 做的路数越多,补偿的就越精细啊。反之则不然啊
同意此解释
回复
shanghai74
2009年05月11日 16:15:03
29楼
具体应按实际的负载功率计算。
初步估计法:
一般按40%,如学校、大楼、商场、政府公事业单位等
五金加工、金属制品、纺织企业、水处理等,按50%~60%;
冶金、玻璃加工、轧钢、矿业,至少60%,如设备比较老化的,可能需要80%;
某些特殊行业(钢铁冶炼、电解、电石),初始功率因数只有0.2~0.3,需要按100~150%来配置。
同意本人意见的请进:
http://store.taobao.com/shop/view_shop-0d21c313dd6a348e85af522a8bb76f9e.htm?nekot=g%2Cnb4tonbrgaydq1242007771768
回复
jjtk
2009年05月11日 16:19:59
30楼
原则是:小容量,多组数;不知道具体符合按变压器容量的30-50%选配,电机越多比列越大:) :)
回复
shanghai74
2009年05月11日 16:20:34
31楼
理由:按30配置,会导致补偿不够,电容器全部投入,电容器得不到轮换,电容器和接触器得寿命大大降低。(增加10%的容量,成本增加5%,如果用户产生无功罚款的话,估计每个月得好几千元呢!)