200KVA变压器 该怎么配值 补偿柜??
vvvv110
vvvv110 Lv.2
2009年04月24日 14:26:30
来自于变压器
只看楼主

200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???

200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???
免费打赏
vvvv110
2009年04月24日 14:53:27
2楼
:Q :Q :Q :Q
回复
jgh1898
2009年04月24日 15:05:30
3楼
总补偿容量最好根据实际情况计算出来,如果数据不齐,无法计算;建议总容量选60或者75kvar;单个电容器的容量可选每只15kvar。
回复
vvvv110
2009年04月24日 15:11:20
4楼
:handshake :handshake :kiss: :kiss:
回复
zs972704385
2009年04月24日 15:40:15
5楼
不知带什么负荷,按100KVAR(10组)较好,电机多,按120KVAR(6组)
回复
wysh
2009年04月27日 10:11:46
6楼
8×15=120kVAr
回复
mwf78
2009年04月27日 15:56:40
7楼
200KVA变压器 该怎么配值 补偿柜??
按照次公式进行计算Q=P(tgφ1-tgφ2),φ1是补偿前的功率因数角,φ2则是补偿后的。:handshake
回复
cz13306196492
2009年04月27日 16:56:20
8楼
如果相关参数没有,应该按变压器容量的30%-40%配置
回复
cyb7311
2009年04月28日 16:19:00
9楼

同意,建议按照15kvar6路进行匹配,每路额定电流为21.6A ,一次保险配32A,
回复
guolindianqi
2009年04月28日 20:34:13
10楼
1.如果感性负载多的话,按8*15KVAR;即容量200*60%=120KVAR
2.一般阻性负载多的话,按200*50%=100KVAR
回复
vbn
2009年04月29日 12:17:55
11楼
15*8是正解。
回复