在一台高压柜里,有接地、隔离、断路器,它们的分合顺序应该是怎样的啊
ywzjj-89
ywzjj-89 Lv.2
2009年04月24日 11:12:44
来自于断路器
只看楼主

在一台高压柜里,有接地、隔离、断路器,它们的分合顺序应该是怎样的啊?

在一台高压柜里,有接地、隔离、断路器,它们的分合顺序应该是怎样的啊?
免费打赏
cyb7311
2009年04月24日 13:45:44
2楼
如果是合闸的顺序,分接地、合隔离、合断路器,分闸与之相反。
回复
mwf78
2009年04月27日 09:03:20
3楼
在一台高压柜里,有接地、隔离、断路器,它们的分合顺序应该是怎样的啊?
是固定柜或者环网柜吧,一般是有操作机构的,操作机构是有机械联锁的。操作顺序在操作盘上标识。:handshake
回复
cz13306196492
2009年04月28日 16:37:41
4楼
合闸顺序:分接地、合隔离、合断路器
分闸顺序:分断路器、分隔离、合接地
回复
gaoshanliushui1221
2009年04月29日 13:52:21
5楼
老掉牙的问题了,应该去学学基本知识。在这里占用空间和哥们的精力,太过分了。三流水准的就能回答你。:Q
回复
he_guiru
2009年04月29日 14:06:55
6楼
建议你学习一下“五防”
回复
ywzjj-89
2009年05月03日 09:11:36
7楼
:L 被打击了,感情这位大哥那是打从娘胎出来就会了,真是佩服啊
回复
ywzjj-89
2009年05月03日 09:16:05
8楼
1.防止带负荷操作隔离开关
2.防止误分、合断路器
3.防止带电挂接地或带电合接地隔离开关
4.防止带接地线合闸或接地隔离开关未拉开就合断路器
5.防上误入带电设备间隔
变电所的送电操作,1母线侧隔离开关或刀开关2负荷侧隔离开关或刀开关3高压或低压断路器的合闸顺序依次操作.停电相反.
还是很感谢各位的回答,谢谢!