关于线耳的问题,很实际
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2009年04月23日 15:22:36
只看楼主

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
免费打赏
gd.h
2009年04月30日 17:28:04
22楼
一个端子只能压接一个接线片, 在一些配电柜中是很难做得到的。
回复
chehaibo
2009年05月02日 15:43:05
23楼
实际施工中,常常遇见这样的问题的,但是都 不是很重视这个问题。
回复
like3403
2009年05月03日 20:47:49
24楼
很好的帖子,支持,很好的帖子.看了后很是受用,谢谢楼主了 谢啦 哈哈哈哈好
回复
like3403
2009年05月03日 20:48:12
25楼
21342142314244支持,很好的帖子.看了后很是受用,谢谢楼主了 谢啦 哈哈哈哈好
回复
jamesliysu
2009年05月04日 16:13:15
26楼
两个线鼻子也不用加弹垫圈吧?朋友。
回复
szlzm
2009年05月05日 09:44:41
27楼
发热的根本原因是电阻,减小接触电阻和材阻是关键。
回复
smlong
2009年05月07日 15:30:06
28楼
呵呵,线鼻子啊,在工厂时不知压过多少个呢,见多了。但要注意:
1、同一个接线端子上只能叠接两个线鼻子,且要压紧,上弹簧垫。
2、线鼻子直径要与电缆线径配套使用。
3、线鼻子压接时要掌握好工艺质量,保证电缆芯线与鼻子压接良好,电缆芯线最好搪锡处理。
回复
huixian2009
2009年05月09日 06:32:34
29楼
建筑工程师之友 网站有 电气设计培训班

www.gcszy.com 可以在教师问答中留言,老师会给予答复。

有面授班,一对一教学,实操训练,保证熟练上岗。
回复
yhyh07100
2009年05月09日 07:59:01
30楼
搪锡是怎么操作的?我还没有见过呢?
回复
wwgxs
2009年05月09日 14:37:11
31楼
线鼻大小必须与电缆直径一致;一个螺母下最多可以压两个线鼻,并且必须使用弹簧垫,保证压紧,才不会发热。
回复