关于线耳的问题,很实际
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2009年04月23日 15:22:36
只看楼主

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?

习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
免费打赏
sea--2004
2009年05月09日 21:03:58
32楼
谢谢各位楼主,平时工作时见过一些,但没有这么系统的理论.
回复
sunminghui748
2009年05月11日 11:07:56
33楼
好动西,谢谢楼主分享!谢谢!
回复
zhuyu228
2009年05月13日 08:10:07
34楼
这涉及到电工学最基本的问题---电的形成问题,电子流,实际工作中真正有几个电工意识到为什么要用线耳,为什么不直截接线,或者用线绕个圈,这就是导线和接线端子是面接触还是线接触的问题了,我在实际中碰到很多很多事故,就是因这小小的问题引起的,好像这方面的书也没有人提起过,尤其在搞设计时,为了省钱,端子、接触器、断路器选择的裕量很小,很易出问题。
回复
he_112233
2009年05月14日 11:36:26
35楼
简单的搪锡操作是用电炉融化锡块,再放入铜排或裸电缆,保证镀层厚薄均匀即可。
回复
cdj
2009年05月14日 12:39:32
36楼
所说的线耳是鼻子:) :)
回复
luotsh
2009年05月15日 18:41:49
37楼
根据线的电流选择, 压线压紧也可以用
不过规定每个接线端子最多只能压2只线鼻子
回复
handel
2009年05月15日 19:36:00
38楼
大家观点一致,没什么可说的了
回复
wangweiran1975
2009年05月19日 07:06:45
39楼
有点没看明白,我做的工程有六根电缆并联工作,那要怎么接啊
回复
tiantian99607
2009年05月20日 07:26:49
40楼
电气事故的大多数是由于接触不良造成的,k可以在铜鼻子处灌锡以减少接触电阻。,加强过流能力。最多是两个背靠背压线也要考虑接触面积的大小。不能出现压不实的问题否则会烧毁的。
回复
rsxd
2009年05月20日 20:52:25
41楼
线耳,线鼻子,好像都是通俗的叫法吧?又或者该叫冷压头?
船舶电气上明确规定单个冷压头只允许压接一根电线/电缆,单个接线端子上只允许接两个冷压头,而且冷压头为圆环形,以防松脱
回复

相关推荐