地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?
ly127
ly127 Lv.2
2009年04月20日 22:19:00
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?若两层地下汽车库,地下二层为人防车库,请教与人防共用的排烟与送风竖井的设置间距有要求吗?另:排烟管道可否穿越防火分区?若穿越的防火分区面积为219平米,在穿越处设置280度防火阀可否?

地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?若两层地下汽车库,地下二层为人防车库,请教与人防共用的排烟与送风竖井的设置间距有要求吗?
另:排烟管道可否穿越防火分区?若穿越的防火分区面积为219平米,在穿越处设置280度防火阀可否?
scofield.china
2009年04月20日 23:11:47
2楼
1)排烟、送风机房没有什么严格的设置间距要求,但要达到较好的气流组织,肯定分布开点,而且风井出屋顶,设置过近,容易气流短路,排风(排烟)又给进风机房吸进。

2)同理。

3)能穿越,加个280度防火阀,但应该尽量避免这种情况,虽然规范允许。