地下车库三个防烟分区,一个送风机房,一个排烟机房,怎么处理?
mage780705
mage780705 Lv.12
2012年11月08日 13:14:30
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库三个防烟分区,其中一个防烟分区属于一个防火分区,另两个防烟分区属于一个防火分区,只一个送风机房,一个排烟排风合用机房,怎么处理,是一个机房内放三台风机吗?如果是这样,风管穿越防火分区出就加阀门。

地下车库三个防烟分区,其中一个防烟分区属于一个防火分区,另两个防烟分区属于一个防火分区,只一个送风机房,一个排烟排风合用机房,怎么处理,是一个机房内放三台风机吗?如果是这样,风管穿越防火分区出就加阀门。
神奇海螺
2012年11月08日 13:56:23
2楼
能给个平面图看看感觉更具体点,但是真心感觉机房少啊
回复
chenjue1986
2012年11月08日 15:09:58
3楼
是不是有一个防火分区的补风可以采用车库坡道自然补风,另外一个机械补风.一般来说,土建设计时会考虑到补风机房,
回复
在哪你
2012年11月08日 15:52:54
4楼
一台排烟风机就够了吧,穿越防火分区时加280度防火阀.
回复
mage780705
2012年11月08日 18:28:42
5楼
地下室排烟可以自然补风,那正常送排风总得要机房吧?本车库为地下三层车库。
回复
小指头的幸福
2012年11月12日 09:43:19
6楼
我觉得还是防火分区,分开的好,要不控制成问题~~~
回复
tonytony
2012年11月12日 10:30:45
7楼
地下车库应按每个防烟分区设置排烟系统,见设计手册1223页13.5.3第5条
回复
小5555
2012年11月12日 10:40:40
8楼
如果要想达到有效的排烟,并且机房面积够的前提,建议你每个防烟分区单独一套系统,每套系统都是平时与消防共用,选个好点的双速风机吧。‘跨越防火分区的风管在防火墙处加FD280,该段风管做防火包覆’。 三个排风排烟风机,三个送补风机,这样控制起来都保险。

一个大的送风补风机房 ,一个大排风排烟机房。两个机房够了 , 没问题 但是面积得足够,落点吊装一起上吧。。。。
回复
ywadts
2012年11月12日 13:20:55
9楼
同一个防火分区的连个防烟做一个系统,另一个做一个系统比较好
回复
mage780705
2012年11月12日 17:02:55
11楼
8楼意见与某家相同,谢了。
回复
defuyang
2012年11月13日 14:17:17
12楼
这个问题问的本身就有些问题,首先是防火分区的概念,有了防火分区下才能谈防烟分区,正常地下车库防火分区不超4000平,可以划分两个防烟分区,每个不超过2000平。每个防烟分区最好单独一套送排风系统,也就是每个防火分区两送两排,排风机可以两个,也可设于同一个机房内,送风机两个,也可设于同一机房内。
回复

相关推荐