四层商业内中庭(有天窗),冷负荷如何计算?空调方式如何考虑?
scofield.china
2009年04月20日 09:04:58
来自于中央空调
只看楼主

四层商业内中庭约24m高,中庭面积约有1000m2,冷负荷计算时假若考虑屋顶天窗传热,粗略算下来,不含新风的冷指标有331W/m2,含新风的冷指标有397W/m2,感觉负荷好大,(单天窗传热就占了270W/m2)。疑问,考虑天窗传热时,是否该考虑由于中庭高度引起的天窗负荷的温度梯度,也就是计算负荷是否有所减小?空调方式为一层侧送,每层走廊下送(走廊负荷另计)。

四层商业内中庭约24m高,中庭面积约有1000m2,冷负荷计算时假若考虑屋顶天窗传热,粗略算下来,不含新风的冷指标有331W/m2,含新风的冷指标有397W/m2,感觉负荷好大,(单天窗传热就占了270W/m2)。

疑问,考虑天窗传热时,是否该考虑由于中庭高度引起的天窗负荷的温度梯度,也就是计算负荷是否有所减小?

空调方式为一层侧送,每层走廊下送(走廊负荷另计)。
免费打赏
cruseo
2009年04月20日 09:19:32
2楼
夏季制冷应考虑高中庭引起的温度梯度,降低冷负荷,如有必要,在屋顶天窗处设计自然通风或机械通风设施。
但同样的,冬季采暖应考虑可靠的措施,将热量送入底层人员活动区。
回复
scofield.china
2009年04月20日 10:38:45
3楼
屋顶天窗有设置排风设施,只是觉得算出的负荷太大了(一层区域难放这么多设备),而且设置了排风设施,算出的负荷是否可以减小?有人说设有自然排风或者机械排风,可以乘以70%来计算负荷。
回复
cruseo
2009年04月20日 14:56:27
4楼


具体到负荷,那就只用考虑天窗的辐射得热,修正遮阳和天窗玻璃的吸收,建议自己算一下,一般来说只要建筑选择了符合节能标准的天窗玻璃,最终实际负荷肯定不到70%
回复
mybinks
2009年04月20日 18:52:19
5楼
你对照分层空调看看吧,中庭负荷是非常大,可以要求建筑做个电动的内遮阳。
回复
q853289891
2013年05月02日 16:32:07
6楼
您好,我想请问下你的中庭负荷是怎么计算的?和房间的冷负荷计算方法一样?麻烦你回复下
回复
fang6921
2013年11月19日 19:43:12
7楼
中庭负荷怎么算,是一起算还是分成两层算,风口又是怎么布置的,哪位大侠指教一下