看看规范中没有规定水泵接合器必须在报警阀前接入喷淋系统的规定。不过自己设计中还有看别人的设计图纸均将水泵接合器设在报警阀之前,不知是什么原因?呵屋面水箱的水流必须经过报警阀是为了保证报警功能实现,但水泵接合器使用时连消防车都已经赶到还需要让水流经报警阀吗?
看看规范中没有规定水泵接合器必须在报警阀前接入喷淋系统的规定。不过自己设计中还有看别人的设计图纸均将水泵接合器设在报警阀之前,不知是什么原因?呵
屋面水箱的水流必须经过报警阀是为了保证报警功能实现,但水泵接合器使用时连消防车都已经赶到还需要让水流经报警阀吗?
2楼
我个人认为:结合器是在火灾已经发生的情况下才使用,设计中基本根据情况而定,不一定在报警阀前。毕竟,少一个供水环节,就少一个故障机会。
回复
3楼
在自消系统中,所有的水在注入管网前都必须通过报警阀。
假设一个情况:
某建筑发生了火灾,消防水泵也启动灭火了,消防官兵终于赶到了火灾现场。消防车通过结合器向管网内注水。如果结合器安装在报警阀后,消防车的供水压力如果高于消防水泵压力,报警阀就要关闭,造成消防水泵无法向管网供水。将结合器安装在报警阀前就是要避免这种情况。
回复
4楼
同意。。。。。。。。。
回复
5楼
我个人认为还有消防联动方面的联系。报警法门不仅是报警,还会给消防控制室一个信号,告诉人们火灾是不是正在发生或者持续,灭火工作是不是爱在继续,如果在后面,那么消防就会少一些准确的灭火信号,让人误以为火灾已经扑灭,是人们不小心进入火灾区,同时一些被困的相临楼层的人也可能认为火已经灭了,从而造曾不必要的损失。当然,早火灾时候还有水流指示器,但是主要的控制和联动信号爱是靠报警阀门提供的。所以一切水要通过报警阀门。我是这么认为的,大家看对吗,着是我自己想的,愿意接受指正
回复
6楼
我同意这种意见~
火灾有没有在继续的话,人肯定能感觉得到的,不会乱走~~
回复