请教:发电机中性线电流过大的问题
wsdxzy
wsdxzy Lv.2
2009年04月19日 17:41:42
来自于电站工程
只看楼主

请教一下各位:我们这有个水电站:2*400KW的,采用两台630KVA的变压器并联运行,地震以前是两台500KVA的.恢复生产后换了,发电机也运到一个电机厂作了绝缘处理.正式恢复生产后,有一台先投入运行,运行了8天.由于那天系统突然停电,机组出现甩负荷.系统恢复后机组并网运行,而后就发现发电机的中性线发热经检查,其电流达480A .后测主变压器的中性电流也一样高.这两天一直没查出原因现在继而发展到发电机定子电流有多高变压器中性线电流就有多高.变压器和发电机共用一个接地体

请教一下各位:我们这有个水电站:2*400KW的,采用两台630KVA的变压器并联运行,地震以前是两台500KVA的.恢复生产后换了,发电机也运到一个电机厂作了绝缘处理.正式恢复生产后,有一台先投入运行,运行了8天.由于那天系统突然停电,机组出现甩负荷.系统恢复后机组并网运行,而后就发现发电机的中性线发热
经检查,其电流达480A .后测主变压器的中性电流也一样高.这两天一直没查出原因
现在继而发展到发电机定子电流有多高变压器中性线电流就有多高.变压器和发电机共用一个接地体
请各位帮忙分析一下
免费打赏
lingxuct
2009年04月20日 06:54:44
2楼
变压器有故障(一相绕组匝间短路的可能性很大),建议把变压器的工作接地断开,看三相运行电流情况。