谢谢了各位:victory: 这根柱子是边柱 一层 整个建筑就4层高。设防烈度8 0。2g
谢谢了各位:victory: 这根柱子是边柱 一层 整个建筑就4层高。设防烈度8 0。2g
2楼
回复
3楼
回复
4楼
顶上去:) 没有人知道吗
回复
5楼
看来好像是我的网速很慢~半天看不见你说的图纸~估计是网速的问题,所以没有人出来解答你的问题
回复
6楼
太差劲了业:time:
回复
7楼
是不是箍筋问题。:time: :time:
回复
8楼
将整个平面贴上来!!
回复
9楼
不知道结构的抗震等级,建议楼主根据抗震等级验算一下纵筋和箍筋的配筋率,如都没问题就有可能是剪跨比小于2了
回复
10楼
是不是旁边有梁降标高了?
回复
11楼
确实有梁降标高了 做的是个坡道
回复