现有泵90KW一台,每天开一到二次,2~3H/次,水泵4KWX6台,常开;照明6KW;需选择一台变压器,选用125的呢(90KW起动时对变压器影响大),还是160的(损耗大)?还有90W要降压起动吗?断路器如何选择?[ 本帖最后由 larryer 于 2009-4-18 22:22 编辑 ]
现有泵90KW一台,每天开一到二次,2~3H/次,
水泵4KWX6台,常开;
照明6KW;
需选择一台变压器,选用125的呢(90KW起动时对变压器影响大),还是160的(损耗大)?还有90W要降压起动吗?断路器如何选择?
[
本帖最后由 larryer 于 2009-4-18 22:22 编辑 ]
2楼
选择一台160KVA的变压器!最好做一台无功补偿柜。如选用125KVA的容易损坏变压器!90KW水泵须要降压起动!!
回复
3楼
同意二楼观点,首先负荷较少,其次6台4KW的水泵长开为翁顶负荷。
回复
4楼
变压器运行到负荷的80%最好,按因数0.8计算,160KVA的只能带128KW,运行到80%就是102KW,
90+24+6=120KW已经满负荷了,
就是你无功补偿到1,160KW运行到80%就是128KW,
我本人的意见是200KVA的变压器,90KW的采用降压起动,
200KVA*80%=160KVA*0.8=128KW这样和你的负载基本一样,
补偿按10KVAR电容*10路=100KVAR
回复
5楼
路过学习了!!!!