迎水面混凝土墙保护层厚度
davyzhang6509
2005年04月30日 14:51:49
只看楼主

当施工场地无地下水影响或影响很小,迎水面混凝土墙保护层厚度可以适当减小吗?

当施工场地无地下水影响或影响很小,迎水面混凝土墙保护层厚度可以适当减小吗?
免费打赏
davyzhang6509
2005年05月08日 12:38:27
2楼
请大家帮个忙,谢谢!
回复
davyzhang6509
2005年05月18日 09:31:44
3楼
请大家帮个忙,谢谢!
回复
worldqiren
2005年05月18日 11:43:09
4楼
是指地下室外墙吗?最少也要将环境类别定为二a类吧,墙保护层为20,已经够小了,不应再小。
回复
honker1981
2007年01月15日 13:18:57
5楼
如果有柔性防水的话可以取30,见《全国民用建筑技术措施》
回复
mm7808
2007年01月19日 13:04:43
6楼
该规范有几种,<地下室防水设计规范>上以强制性条文(黑体字)形式写明为50,
但混凝土设计规范中一般规定为30,还有一类是给排水结构设计规范是35。取50太大,取35较为妥当。