请教变压器冷却风机的问题?
aszhangshuo
2009年04月16日 15:02:59
来自于变压器
只看楼主

请教各位: 以380V,250W的变压器冷却风(应该属于轴流风机)机为例,电流大约是0.38A所选用的热继电器大约是0.47, 但实际情况根本不是这样的,因为380V,250W的变压器冷却风机铭牌上的电流竟然是1.06A 所选用的热继电器大约是1.3,我想请问各位这是为什么?

请教各位:
以380V,250W的变压器冷却风(应该属于轴流风机)机为例,电流大约是0.38A所选用的热继电器大约是0.47,
但实际情况根本不是这样的,因为380V,250W的变压器冷却风机铭牌上的电流竟然是1.06A
所选用的热继电器大约是1.3,我想请问各位这是为什么?
免费打赏
lingxuct
2009年04月16日 17:30:20
2楼
因为小功率三相异步电动机的功率因数较低,所以,电流会大一点。
回复
aszhangshuo
2009年04月16日 21:26:50
3楼
谢谢你的回答 是有这个原因但是总感觉功率因数低太多了,将近0.5的功率因数,你认为正常吗?
回复
lingxuct
2009年04月17日 00:59:34
4楼
250/(1.732X380)=0.38
0.38/1.06=0.3585
如果cosφ=0.65
则效率=0.3585/0.65=0.55
回复
爱芳的日子
2009年04月17日 13:06:13
5楼
那个风扇离补偿柜应该很近的,功率因数不应该那么低的???????