这个改造方案可以不?两层改四层
niloliu
niloliu Lv.3
2009年04月16日 10:32:43
只看楼主

原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。

原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。
要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的
初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。
疑问:
1。这个方案相当于一个方向抵抗地震能力很强,另外一个方向貌似很弱。可行不可行?改造之后的建筑应该是砖混结构,其抗震性能有保障吗?
2。新旧墙体之间如何有效连接,老墙能否起到纵向拉接作用?
3。施工时原老楼板如何拆除,是先拆原楼
板后砌墙还是先砌墙到原楼板标高初再拆老楼板?
4。楼板拆除时是不是用吊车吊?还是直接砸掉?(施工我真不懂)
5。新增楼板如何与老墙连接?原计划是不与老墙连接,可否?

不知道我说的是否明白,各位大侠帮忙解答解答啊!
免费打赏
基本就这样吧
2009年04月17日 21:42:15
2楼
30年的建筑的外墙有这么大的保留价值吗?重新建多好,哪怕是建和原来的一样的,也比这样折腾强吧?
楼主这个方案有些问题:
1. 2层改成4层,做成砖混层高怕是超限了。
2. 新旧墙体可以植筋相连。
3. 先拆后拆楼板无所谓,主要是要保证外墙不出问题。
4. 楼板应该与老墙连接。
回复