请教各位高手:排烟分机等消防用设备可以接入BA系统吗?谢谢
请教各位高手:排烟分机等消防用设备可以接入BA系统吗?
谢谢
2楼
好像消防系统一般情况下和BA独立。
回复
3楼
消防系统应该和镂空独立分开设置.
回复
4楼
霍尼维尔前几天有个会,居然提倡消防并入BA,我持保留意见。
回复
5楼
ke yi
回复
6楼
4楼知道IBMS是什么么,各弱电系统在IBMS系统平台上做集成包括消防.而在中国消防并不认为是弱电的活往往归强电设计,而且其特殊性.往往不会做到BA系统中去.并不是BA系统不能管消防,也不是可靠性不高,而是设计人员有顾虑怕出了事情要担责任.甲方也不会希望投那么多钱.所以不是不能进BA而是不宜进BA.
回复
7楼
我同意楼上的意见,不是没有集成的技术可能性,而是现有咱们国家的实际情况不适合将火警拉进入楼控系统
回复
8楼
高!实在是高!!!!!
回复
9楼
消防系统一般情况下和BA独立,并不是BA系统不能管消防,也不是可靠性不高,而是设计人员有顾虑怕出了事情要担责任.甲方也不会希望投那么多钱.所以不是不能进BA而是不宜进BA.
回复
10楼
消防管消防的 在弱点里面消防专门有一块叫 FA
而你的这个排风排烟 属于 BA里面的 叫机械防排烟
回复
11楼
可以啊。honeywell的EBI软件可以实现,保留一个消防接口就可以了
回复