高规6.5.3第3条说:受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。对于这条我没有看到条文说明,请问下这是什么原因?谢了!

高规6.5.3第3条说:受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。对于这条我没有看到条文说明,请问下这是什么原因?谢了!
免费打赏
scljc2010
2010年05月31日 16:43:39
12楼
大直径钢筋应用机械连接(22mm以上)
回复
gser
2010年06月09日 17:57:28
13楼
钢筋连接的顺序是:机械连接,绑扎搭接,最后才是焊接。
回复
yueyue1983
2010年06月10日 01:09:02
14楼
我做的一般是民用工程,在配筋的时候就不选用大直径的钢筋
回复
chencaoli
2010年06月10日 10:21:53
15楼
我有几点想法,请大家指点:
1、大直径钢筋绑扎的长度较长,造成钢筋的浪费
2、大直径钢筋绑扎,绑扎钢筋是错开的,是不是不能有效的传力呢。
这是我的个人见解,请大家指教。
回复
centurycub
2010年06月10日 10:38:36
16楼
中国规范认为绑扎的质量不好。
所以钢筋大,自然它的力也大了,就不让用绑扎搭接。
其实,中国施工的绑扎的质量还是不错的。至少比焊接的好。
所以,无论什么情况都不要用焊接搭接。小钢筋没必要,大钢筋不保险。
回复
设计小兵
2010年06月10日 12:14:51
17楼
主要是基于造价考虑。不但绑扎搭接接头长,要有效传力,接头区箍筋也要加密,很费钢筋的
回复
qqzj27
2010年06月12日 21:59:54
18楼
能不绑扎还是不要绑扎,绑扎搭接对混凝土的握裹力影响很大
回复
scafor1
2010年06月13日 12:11:02
19楼
当然焊接省钱啦,不过质量需要控制~~
大钢筋绑扎对粘结力影响比较大的:)
回复
granite008
2010年06月13日 15:08:50
20楼
搭接长度太长,最重要的是不容易保证钢筋的正确位置。现在设计一般都在设计说明中提出要求,直径超过20mm的都用机械连接,施工单位也愿意。
回复
大地上的异乡者
2010年07月15日 15:46:55
21楼
我看到的规范是这样讲的,轴心受拉构件、小偏心受拉构件或其他混凝土构建中直径大于22mm的钢筋接头,均应焊接!