用矩形喷头命令,小房间布置不了喷头
某日某月
某日某月 Lv.12
2009年04月14日 13:49:42
只看楼主

用矩形喷头命令布置喷头时,小房间布置不了喷头,见下图!

用矩形喷头命令布置喷头时,小房间布置不了喷头,见下图!

未标题-1 拷贝.jpg

c2549c4b8d52f0b7c161.rar
219 KB
立即下载
免费打赏
请勿飞扬
2009年04月14日 15:40:24
2楼
请问楼主, 旁边那些房间过道上的碰头您是如何布置上去的?
回复
某日某月
2009年04月14日 16:12:41
3楼
旁边房间过道上的喷头就是用“矩形喷头”命令矩形喷头命令布置的啊,旁边的过道比云线里的过道宽,能用“矩形喷头”命令布置
回复
请勿飞扬
2009年04月14日 16:42:16
4楼
好,下版更正。
回复
w-jwei
2009年04月16日 09:00:53
5楼
楼主,我的可以在长宽分别为1200的矩形范围内布置喷头(中I级),好像在天正中,小于1200X1200的矩形就不能布置了!!
回复
w-jwei
2009年04月16日 09:02:55
6楼
也就是只要有一个边长小于1200就不行了,我在什么地方见过,好像喷头距墙距离不宜小于600!!
回复
anhaijun66
2009年04月17日 10:52:21
7楼
措施规定喷头到墙边的最小距离为100mm,请问在哪里有规定为600mm?
回复
某日某月
2009年04月17日 12:33:44
8楼
600好像是在给水排水设计手册第二册-建筑给水排水上