热水锅炉选型(选热水锅炉功率)
gxg0504
gxg0504 Lv.2
2009年04月14日 09:01:23
来自于采暖供热
只看楼主

热水锅炉选型(选热水锅炉功率)现在有个酒店,用137个洗浴器和137个热水龙头。根据计算得出(北京地区),同时全开的热负荷为3187KW。如果加个水箱的话(水箱应该选多大的?),锅炉功率应该选多大?希望前辈详细点 解答一下。谢谢。一.热负荷计算洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW

热水锅炉选型(选热水锅炉功率)
现在有个酒店,用137个洗浴器和137个热水龙头。根据计算得出(北京地区),同时全开的热负荷为3187KW。如果加个水箱的话(水箱应该选多大的?),锅炉功率应该选多大?

希望前辈详细点 解答一下。谢谢。
一.热负荷计算
洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ
P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW
洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ
P=Q/t=889109.45/3600≈247KW
Q总= Q1+ Q2=3187KW
免费打赏
yyfeng2001
2009年04月15日 21:13:15
2楼
可以跟我联系。实际使用远不需要那么大的热功率。可以为你提供选型参考。mobile:13911396189
回复
luzheng302630
2009年04月17日 11:08:22
3楼
实际使用远不需要那么大的热功率,不能考虑同时全开的热负荷,在计算热负荷时应有个使用系数,可以不用考虑洗漱的用热量。
回复
demon_flash
2009年07月02日 09:59:36
4楼
实际使用远不需要那么大的热功率,不能考虑同时全开的热负荷
回复