探讨水泵流量和扬程
nihoa_007
nihoa_007 Lv.3
2009年04月13日 09:36:38
来自于采暖供热
只看楼主

我刚做完一个机房工程,运行半年后,循环泵烧掉一台,测试发现电流太大,循环泵的声音很大。把循环泵吸入口的阀门关一关 ,发现电流恢复正常。系统供回水温差可以,应该不是流量的问题,我觉得是扬程有问题。请问是我选的循环泵扬程大了,还是扬程小了。请大家帮我分析一下,谢谢!!!!!!!!!!!

2009年04月13日 10:28:04
2楼
把循环泵吸入口的阀门关一关 ,发现电流恢复正常。
为什么关入口阀,通常是控制出口阀为主
系统供回水温差可以,应该不是流量的问题,我觉得是扬程有问题。请问是我选的循环泵扬程大了,还是扬程小了。
(1)可能是系统不匹配
(2)系统需要调节
回复
fangzhou122
2009年04月13日 15:32:18
3楼
2楼说得对,应该控制出口阀门,调节出口阀门到合适的流量和扬程。 总的来说,泵扬程选大了的可能性很大,一旦放开流量,降低扬程,泵功率大幅上升,烧是难免的。
回复
hhhtzgj
2009年04月13日 20:30:54
4楼
循环泵运行曲线偏离高效区至低效区,实际工作扬程小、流量大,超负荷运行是烧泵的原因。 估计系统管线口径过大阻力小,循环泵 与系统不匹配。如果循环泵的名牌流量能够满足供热需求,可以调节泵出口阀门把实际流量控制在名牌流量参数范围内即可。
回复
hvac9999
2009年04月13日 20:42:41
5楼
如水泵选择过大,可实现重新计算一下循环流量,重选水泵或采用变频,再控制好各环路流量
回复
majing_5
2009年04月16日 19:21:08
6楼
循环泵扬程过大,管路系统阻力小。
泵的实际出力是根据管路特征曲线走的。建议换扬程小的泵。运行比较经济。
回复
hvac9999
2009年04月17日 00:34:11
7楼
It is recommanded to select a small pump or using VFD.
Agree with the post by 6#
回复