请教:额定电流150A左右的塑壳断路器的问题
bonianing
bonianing Lv.2
2009年04月11日 16:06:55
来自于断路器
只看楼主

额定电流150A左右的塑壳断路器在手动合闸时需要加多大的力才能使开关闭合,即合闸的操动力是多大,哪位达人知道讲一下,非常感谢!

额定电流150A左右的塑壳断路器在手动合闸时需要加多大的力才能使开关闭合,即合闸的操动力是多大,哪位达人知道讲一下,非常感谢!
免费打赏
ntsk
2009年04月12日 12:36:53
2楼
额定电流为150A的MCCB 常见壳架等级额定电流一般如下:160A,225A,250A。

应对不同的壳架等级,其内部的杠杆机构,储能弹簧等参数均不相同。因而楼主的问题还需要再具体些。

断路器自分闸状态向合闸状态切换时,存在一个临界点位置,操作力的最大值就是将主拉簧(储能弹簧)拉至行程最大值的力值。

之前测过一个数据,供参考:15~20牛

如果楼主是在处理“自动效验设备设计“之类的问题,请进一步向各个厂商验证。
回复
bonianing
2009年04月12日 15:34:47
3楼
嗯,是应该再具体一些,但是我现在是想要一般结构时的数据,很感谢你给的数据。那我问一下,你的数据是在什么情况下测的,是在脱扣器动作后使跳扣与锁扣分开后再合闸时测的数据,还是在手动分闸后跳扣与锁扣未分开时测的数据?谢谢
回复