2楼
主排既要满足额定电流,还要满足短路开断电流,根据额定短时耐受电流来确定导体截面:
GB3906[附录f]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
回复
3楼
标准内是说按额定电流选择,校验热稳定和动稳定条件。 GB3906中说明了热稳定的校验公式。
只要找到短路点,算出额定短时耐受电流。可以得出最小的面积。
回复
4楼
OJGJT16-2008 民规中规定要校验热稳定和动稳定条件
回复
5楼
DL/T 404中给出了高压柜用排的范围.
回复
6楼
额定电流的1.5-2倍
回复
7楼
见识嗒
回复
8楼
这个我也不是很明白,希望高手解答
回复