高层消火栓系统水泵接合器接入位置
wxt_111
wxt_111 Lv.2
2009年04月11日 15:13:30
只看楼主

一栋高层,消火栓系统分高低区,高低区之间设减压阀,水泵接合器应接在高区还是低区较合适?请各位高手给个意见。

一栋高层,消火栓系统分高低区,高低区之间设减压阀,水泵接合器应接在高区还是低区较合适?请各位高手给个意见。
gccghl
2009年04月21日 16:02:23
2楼
肯定是低区啦!!!!!!!!
回复
wxt_111
2009年05月02日 22:21:30
3楼
那高区岂不是无法加压送水?
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:23:45
4楼
低区供水应该是由高区减压,当然要设置在高区,
回复
whcyu
2010年02月02日 10:20:35
5楼
各自分开设
回复
水锤
2010年02月02日 10:31:43
6楼

有点矛盾,分区还是没分区?如果分区的话,应该是单独设置
回复
wfxjwang
2010年08月25日 09:33:12
7楼
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
回复
ctlizheng
2010年08月26日 13:24:11
8楼
学习了,谢谢
回复