承压锅炉改常压锅炉的问题
panwenze2008
2009年04月10日 08:38:17
只看楼主

我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m

我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m
免费打赏
波澜不惊bobo
2009年08月12日 16:51:57
2楼
在增加一个蓄热水箱,做成两个循环环路,锅炉和热水箱一个循环,热水箱和末端一个循环;或者用增加一个板换,锅炉和板换一个循环,板换和末端一个循环
回复
波澜不惊bobo
2009年08月12日 16:54:59
3楼
把一次循环泵的扬程选小点,锅炉就不会冒水了
回复
wjb101
2009年09月03日 13:17:49
4楼
是水泵扬程过高的原因
回复
dzf1999
2009年10月10日 14:59:13
5楼
给系统增加回水自动启闭阀
回复
shanhx
2010年07月25日 21:31:03
6楼
我们单位也有一个类似项目需要改造,希望有经验的同行介绍一下
回复
zhouxiaob
2010年07月27日 11:51:13
7楼
有压的炉子为什么要改为无压,无压的炉子很难控制,炉子旧了可以降压使用,只要能承受膨胀水箱的静压就行。无非是每年一次年检嘛,有那么可怕吗?
回复
hxp612
2010年07月28日 15:23:47
8楼
:) 回水上设一个自动启闭阀
回复
fang62131
2010年08月17日 20:32:48
9楼
回帖有点晚,不知能不能帮上忙。常压系统一种是锅炉上部设热水箱,水箱下部连通锅炉的锅筒,水泵抽锅炉水去系统,回水经过浮球阀回到热水箱。一种是不设热水箱在系统回水进锅炉前设一个电磁阀,电磁阀和循环水泵联控,循环时电磁阀打开,停泵时及时关断,保证锅炉常压且不跑水。不知我说明白了吗?
回复
tsj_sjk
2010年09月07日 19:06:45
10楼
我昨天发表的分析意见,未于发表.是有问题吗?请指点.
回复
tsj_sjk
2010年09月08日 07:53:16
11楼
这样的工程, 要作好基本计算,否则会给运行调节带来麻烦.建筑面积F=5000m2,热指标如采用70W/m2,锅炉容量350Kw(~0.5t/h)即可.(计算均未考虑安全系数).水温差取80-60=20%%dc,循环水量~15t/h即可.本工程关键是水泵的流量太大.要靠调节回水管上的阻力阀来调节运行工况.(1).阀开得小了,流量不够,必然温差加大,回水温度低;(2).阀开得大了,流量过大.回水管的阻力加大.如锅炉上部的水箱高度所形成的位能(压头),克服不了大流量流过连结管所必须的压降,水就从水箱溢出.(3)综上可见:水泵流量大了.如在目前条件不变的前提下,用调节温差80-60=20%%dc的办法试试,可能行.(4).如还益水,只能将回水和连接管的管径放大.供研究参考.
回复

相关推荐

APP内打开