请分析事故原因——10KV负荷开关
byecar
byecar Lv.10
2005年04月28日 14:12:19
来自于工地图片
只看楼主

请分析事故原因——10KV负荷开关

请分析事故原因——10KV负荷开关

1114668989544.JPG

免费打赏
wysh
2005年05月11日 13:15:57
12楼
楼主再加些必要的文字说明吧!!!!
这样还不还说呢
回复
wysh
2005年05月11日 13:20:31
13楼
1.负载电流多大?
2.进线还是出线?
3.事故是是否在其他地方存在短路等故障?
4.负荷开关用了多久?
5.什么牌子的负荷开关?哪里生产的?
回复
byecar
2005年05月11日 16:26:28
14楼
该柜为全密封的10KV负荷开关柜,事故原因是厂家配的电缆头为电力局指定厂家的指定型号(好象是福州中能的),柜到现场后安装时丢失了一只,所以电力局提供了一只同型号规格的给用户,使用一段时间后该电缆接头接触不好,发热就爆了。被破坏最严重的就是换上去的那只。事后分析原因时电力局说是电缆头厂家的质量问题,最后厂家过来鉴定结果是电力局提供的电缆头不是他们公司的产品。
回复
锐志电力
2005年06月24日 15:41:46
15楼
看柜型柜子是一台10KV的充气柜。这种柜子爆炸多由于电缆头的安装及质量问题。
回复
spxzw9988
2005年08月19日 17:29:26
16楼
电缆安装时出了问题,后来可能下雨天进了水发生的爆炸(个人意见)
回复
bbhh
2006年02月25日 20:06:45
17楼
符合开关质量有问题吧
回复
jason_lin
2006年05月22日 13:06:35
18楼
有两种可能性:
1、第4张图中,可以明显看到锥形电缆接头中电缆连接螺栓处严重烧伤。不排除安装时,电缆接头没有锁紧就送电投运的可能。如果电缆没有锁紧,接头处就会发热,但是由于不是断路故障,所以熔断器不会熔断,负荷开关不会动作,只会在接头处长时间发热,直至环氧树脂套管被烧毁;绝缘下降,最终充气室内绝缘不足爆掉;
2、电缆头本身质量问题

个人认为,第一种可能性比较大。
回复
边城浪子8
2006年05月23日 15:45:23
19楼
是什么开关?SF6开关吗?还是压气式开关?
回复
liufengjian2008
2006年05月23日 19:28:24
20楼
上面的图片够很的呀,烧成这样了呀 ,怎么造成的呀,原应是什么?
回复
jszj_dtx
2006年05月25日 15:55:37
21楼
有可能是电缆头不配套,接触电阻大电缆头发热,长期运行后恶性循环,造成密封柜漏气,绝缘下降,最终造成三相严重短路。
回复

相关推荐

APP内打开