请分析事故原因——10KV负荷开关
byecar
byecar Lv.10
2005年04月28日 14:12:19
来自于工地图片
只看楼主

请分析事故原因——10KV负荷开关

请分析事故原因——10KV负荷开关

1114668989544.JPG

免费打赏
byecar
2005年04月28日 14:12:58
2楼
2
回复
byecar
2005年04月28日 14:13:18
3楼
3
回复
byecar
2005年04月28日 14:14:13
4楼
4
回复
byecar
2005年04月28日 14:14:40
5楼
5
回复
byecar
2005年04月28日 14:15:05
6楼
6
回复
byecar
2005年04月28日 14:15:31
7楼
7
回复
meibaoliangg
2005年05月07日 22:57:01
8楼
估计是线路发生短路故障,但开关拒动造成。
回复
macerxue
2005年05月08日 01:21:49
9楼

开关拒动,可以使上一级动作啊,不至于这样啊,我们所里35KV也没这么壮观啊,请楼主介绍原因!
回复
macerxue
2005年05月08日 01:27:06
10楼
估计是两台主变并列运行时,10KV侧没有分列运行且没有加限流电抗器,由于短路电流太大造成的.
回复
eniu982
2005年05月10日 11:20:37
11楼
雷击造成(个人意见)
回复

相关推荐