凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
2楼
怎么没有人回答啊,哪位高手帮个忙啊?
回复
3楼
“看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A”?
如何看到的,在哪写着?
真没见过哪个凸轮转换开关的额定值只有0.3或0.6A!
见过凸轮转换开关(控制器)电流是60A的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-10 17:30 编辑 ]
回复
4楼
负载为电磁线圈340W(DC-13) 这种情况,转换开关的额定值只有0.3或0.6A,这参数是否有问题??
回复
5楼
万用表测量线圈直流电阻,计算工作电流,合格没?:time:
回复
6楼
这种情况是用在DC-13电磁铁负载下的,转换开关名牌上表明了在DC-13下的额定电流为0.3~0.6A,而我的负载功率为340W,电源电压为220V,340/330=1.5A,而转换开关却只有0.6A,很是奇怪。
回复
7楼
这个参数没错。
电流超过这个参数就不能使用。
回复