请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
请教一下:
我在维修中遇到的情况.
更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑.
我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行?
最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行.
请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
15888293108
52楼
楼主说高低压正常,应该就不是有堵塞现象吧,冷凝器也不会超符合,主要还是系统太脏吧,油很脏。
回复
53楼
超负荷使用很容易引起电机过热和损坏,这在冷冻行业时有发生。蒸发温度每提高10度,电机负载可增加30% 甚至更高。所以要特别引起关注。
回复
54楼
应该是系统脏造成油黑,
加油要注意型号!
矿物质油和合成油是不一样的!
回复
55楼
堵塞的可能性不大!
因为压力正常!
回复
56楼
我也遇过同样问题,后清洗,换油,不行,再就从新更换了所有毛细管,后就正常了。
回复
57楼
我赞成荣昌老师的意见,在排除电机线圈匝间短路情况下,再清理系统,油发黑与前期故障有关,把系统处理干净,把油换掉,测试电机绝缘良好再试试。(前提是系统管路等没有改过)
回复
58楼
第一、电源是否够。如果电压偏低,电流同样回过高。
第二、系统脏堵。直接会导致压缩烧毁。
第三、蒸发器回油问题。回油不行则会使压缩机缺油烧毁。
第四、系统不匹配。特别对于常年制冷的系统,控制系统如果不能弥补系统设计缺陷,往往回烧毁压缩机。
你自己分析分析吧,看那种与你的情况相似。
回复
59楼
内部脏堵了吧,赶快洗洗
回复
60楼
电流高,高多少?
高低压正常?是多少?
电流保护?没听说5P的机器有什么好的电流保护装置,是什么保护?
是什么机器?工作环境?电压?电流?高低压压力、温度、冷凝温度、蒸发温度....
能测的数据都发上来,才好判断。
另外,开机多久保护也很重要,1秒,10秒,3分钟,10分钟,半小时,半天,中午,凌晨?
就上面的几句话,不好妄下结论
回复
61楼
电流高,高多少?
高低压正常?是多少?
电流保护?没听说5P的机器有什么好的电流保护装置,是什么保护?
是什么机器?工作环境?电压?电流?高低压压力、温度、冷凝温度、蒸发温度....
能测的数据都发上来,才好判断。
另外,开机多久保护也很重要,1秒,10秒,3分钟,10分钟,半小时,半天,中午,凌晨?
就上面的几句话,不好妄下结论
回复