规范中的不解
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2009年04月06日 21:29:56
只看楼主

今天查阅规范,发现如下:"二级负荷的供电系统,宜由两回路供电.在负荷小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷."意思是二级负荷最好是两路供电.但有困难时,可以用6KV的专业线路供电(架空或电缆均可).架空可为一回线路.但我不理解那个两根电缆组成的线路供电是什么意思?!

今天查阅规范,发现如下:"二级负荷的供电系统,宜由两回路供电.在负荷小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上
专用的架空线路或电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,
其每根电缆应能承受100%的二级负荷."
意思是二级负荷最好是两路供电.但有困难时,可以用6KV的专业线路供电(架空或电缆均可).架空可为一回线路.
但我不理解那个两根电缆组成的线路供电是什么意思?!
是一个电源处下口引两根同样的电缆过来么,前端和末端怎么接线.
请指教.谢谢
免费打赏
john_liu_1997
2009年04月06日 23:16:47
2楼
在GB50052-95《供配电系统设计规范》条文说明中有明确解释,采用两根电缆主要是因为电缆如果 产生故障,其修复时间会很长,架空线维修时间就短多了,所以才要求两个容量互为备份的电缆组成供电线路的,因此开关也是两路开关并联使用。