中频炉用的变压器低压侧690V主进如何选择保护
yzsjsygl
yzsjsygl Lv.2
2009年04月04日 10:13:05
来自于变压器
只看楼主

请问有一台S11-1600-10/0.69变压器,用于中频炉冶炼,配变选择为联结组别选Dy11可以吗,中性点如何处理,若采用阻抗接地会增大投资,不接地可以吗,另外谐振如何有效地处理,请高人指点。拜托各位

请问有一台S11-1600-10/0.69变压器,用于中频炉冶炼,配变选择为联结组别选Dy11可以吗,中性点如何处理,若采用阻抗接地会增大投资,不接地可以吗,另外谐振如何有效地处理,请高人指点。
拜托各位
免费打赏
yzsjsygl
2009年04月05日 21:56:46
2楼
期待有人回答,先谢谢各位了