A锅炉房在夏季并网了B小区,供热半径400米,A锅炉房为热源。冬季供暖时,B锅炉房的管区不热,安上压力表后,B小区供回水没有压差,测了流量小区管区的流量还够,这是不是B小区自己的热平衡有问题? 再有A锅炉房的压差应该最少多少才能满足系统末端压力!
A锅炉房在夏季并网了B小区,供热半径400米,A锅炉房为热源。冬季供暖时,B锅炉房的管区不热,安上压力表后,B小区供回水没有压差,测了流量小区管区的流量还够,这是不是B小区自己的热平衡有问题? 再有A锅炉房的压差应该最少多少才能满足系统末端压力!
2楼
不知你想干什么,估计以下回答对你会有帮助:
流量是根据热负荷和供回水温差是来计算的,有了流量可以校核管径是否合理,
流量和管径一定,流速就一定,再查表选取比摩阻,乘以管段长度就得出摩擦损失(工作压头).
也就知道所需的水泵扬程了.
回复
3楼
管网末端热用户不热:一是循环泵扬程小, 二是总循环流量小,三是锅炉阻力大,四是分集缸压差小,五是管网水平失调。
回复
4楼
管网末端热用户不热:一是循环泵扬程小, 二是总循环流量小,三是锅炉阻力大,四是分集缸压差小,五是管网水平失调。
管网失调通常为首要因素,先处理这个问题
回复
5楼
典型的水力失调,最好做一下水力计算,制定一个平衡方案。我做水力平衡设计方案,0.15-0.2元/平米。平衡设备投资0.5元每平米。
lao9shu@163.com
回复
6楼
管网末端热用户不热:一是循环泵扬程小, 二是总循环流量小,三是锅炉阻力大,四是分集缸压差小,五是管网水平失调
回复
7楼
管网末端热用户不热:一是循环泵扬程小, 二是总循环流量小,三是锅炉阻力大,四是分集缸压差小,五是管网水平失调