水泵接合器分区设置
canlan4688
canlan4688 Lv.2
2009年04月02日 21:28:11
只看楼主

100米的公寓楼,消火栓系统分高低区,一到四层商场部分为低区,五层以上住宅部分为高区.室内消火栓用水量40L/s,高低区各设置3套.低区设在减压阀后边.高区设在总进户管上.现在的问题是:高区设在总进户管上合适不?还是要设在低区系统后的高区环管上,前后有区别吗?如果设在总管上,那么低区是否从在重复设置的问题.

100米的公寓楼,消火栓系统分高低区,一到四层商场部分为低区,五层以上住宅部分为高区.室内消火栓用水量40L/s,高低区各设置3套.低区设在减压阀后边.高区设在总进户管上.现在的问题是:高区设在总进户管上合适不?还是要设在低区系统后的高区环管上,前后有区别吗?如果设在总管上,那么低区是否从在重复设置的问题.
106b7a2222517f629bd7.rar
42.4 KB
立即下载
免费打赏
haigangwang
2009年04月03日 11:07:48
2楼
你的高区超压了吧,计算一下分区是否正确
回复