求助--冷库改造
czgsx2008
czgsx2008 Lv.4
2009年04月02日 21:15:04
来自于制冷技术
只看楼主

一氨机组制冷冷库库温―18℃,面积为30平米高4米,采用四组U型顶排管,φ38无缝钢管每组108米。现拟改为氟制冷15匹半封风冷机组,请问有实际改造经验的高手,该U型顶排是否能用需不需要改造?如何供液?请指教,多谢!:time:

一氨机组制冷冷库库温―18℃,面积为30平米高4米,采用四组U型顶排管,φ38无缝钢管每组108米。现拟改为氟制冷15匹半封风冷机组,请问有实际改造经验的高手,该U型顶排是否能用需不需要改造?如何供液?请指教,多谢!:time:
免费打赏
zhanghong42389
2009年04月03日 10:29:03
2楼
没有想到氨机还能够用在这么小的库上面。根据我们的实践经验,120立方的-18度低温库,用氟机半封最多用8匹就够了。比泽尔和美优乐都是不错的选择。冷风机用DD-120的,膨胀阀用TEX2,5号阀芯。温度拉到-20度完全没有问题。
回复
wuxingzhe83
2009年04月04日 21:15:21
3楼
不知道你的冷库是做什么用的
同意楼上的意见一般8P的就好了
不过要是用钢管要处理干净,就好是分2路走比较好
回复
yuliangyaoxiaobo
2009年04月10日 17:56:23
4楼
U型排管可以用。采用上供下回与氨供液相反。分两路供。
钢管比须出里好。可先采用压缩空气吹干净钢管。然后用氮气吹。
回复

相关推荐

APP内打开