[求助]关于测量土层剪切波速的钻孔数量
windstarlee
2009年04月01日 19:46:10
只看楼主

一工程,10栋26层,现做地勘阶段,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.3条第2款,每栋高层建筑下不得少于一个, 那就至少得做10个孔。而地勘队做法为场地四个角各布一个孔,场地中布1-2个孔。请问各位它这种做法合理吗?有没有哪本规范支持这种做法?

一工程,10栋26层,现做地勘阶段,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.3条第2款,每栋高层建筑下不得少于一个, 那就至少得做10个孔。而地勘队做法为场地四个角各布一个孔,场地中布1-2个孔。请问各位它这种做法合理吗?有没有哪本规范支持这种做法?
免费打赏
jxywlh
2010年02月10日 15:50:03
2楼
规范有三本:《岩土工程勘察规范》、《高层建筑岩土工程勘察规程》和《抗震设计规范》,无论哪本规范规程,密集高层建筑群的每栋建筑物均应至少有1个控制性勘探点。按抗震规范,测量土层剪切波速的钻孔数量每栋高层建筑下不得少于一个。因此,楼上所提的场地详细勘察阶段勘察单位所做的勘探点的布置不符合要求。