浮球阀控制水箱进水(管网压力3.8)
eulong
eulong Lv.2
2005年04月26日 01:16:23
只看楼主

发现进水管剧烈震动,导致泄露,怎么回事,恳请高手解答,谢了

发现进水管剧烈震动,导致泄露,怎么回事,恳请高手解答,谢了
免费打赏
小小法师
2005年04月26日 09:35:50
2楼
应该是水的流速太大,可能是进水管管径偏小引起的。
回复
moon_sun
2005年04月26日 10:00:22
3楼
因为水压过大,导致进水箱内流速太大,导致水箱内水位有较大的波动,即水位的起伏较大从而导致了泄漏.
回复
dreamed
2005年04月26日 10:01:09
4楼
对,应该是进水管压力太大,流速太大,对浮球阀冲击造成的。
回复
eulong
2005年04月26日 14:03:14
5楼
感谢。怎么解决呢?急啊
1, 用自动水位控制阀解决
2, 用橡皮管将浮球阀排水引到水箱底部
3, 用电磁阀+延时继电器+水位仪(只能装一个)

以上几个方案,帮我出出主意,考虑可靠,便宜,施工方便,我倾向于2,认为如何?
回复
binbinsky_leo
2005年04月27日 15:13:08
6楼
装个伸缩管你觉得怎么样?我觉得这样最简单了!
回复
eulong
2005年04月27日 18:11:34
7楼
感谢,现在采用了方案2,将补水管直接通到水箱底部,水面的波动消除了。
回复